Question écrite n° 1349 :
Centrales d'EDF : Moselle

9e Législature

Question de : M. Legros Auguste
- NI

M Auguste Legros appelle l'attention de M le secretaire d'Etat charge de la prevention des risques technologiques et naturels majeurs sur un article paru dans la presse allemande le 11 juillet 1988 denoncant les conditions de securite de la centrale nucleaire de Cattenom. Il est en effet denonce que cette centrale ne dispose pas, deux ans apres sa mise en service, d'un refroidissement d'urgence dans la mesure ou le bassin de reservoir d'un barrage dans les Vosges destine a fournir l'appoint d'eau en cas d'insuffisance du niveau de la Moselle serait vide. Une panne lors du remplissage initial de ce bassin necessite une refection du barrage principal, ce qui le rend inutilisable jusqu'en 1990. Or une revue interne « Cattenom-Informations » precisait fin 1984 que, pour des raisons de securite, la premiere tranche de Cattenom ne pouvait etre mise en service qu'a partir du moment ou le remplissage du bassin concerne etait acquis. Il lui demande par consequent de fournir les eclaircissements necessaires concernant cette information et de lui preciser les solutions qui ont ete adoptees pour garantir un niveau de securite equivalent. De meme lui demande-t-il d'indiquer la date prevue pour la mise en oeuvre definitive du bassin defectueux.

Données clés

Auteur : M. Legros Auguste

Type de question : Question écrite

Rubrique : Electricite et gaz

Ministère interrogé : prévention des risques technologiques et naturels majeurs

Ministère répondant : environnement

Date :
Question publiée le 8 août 1988